空调漏氟,打压力,压力不会减小,查不出来,加冷媒后,制冷效果很好,但是用一个月左右,就不制冷了,估计是小砂眼漏氟了,如何准确查找漏氟位置,请各路大侠指点一下!

实名认证

291

主题

6881

帖子

7222

积分

e族力天使

Rank: 6Rank: 6

注册2009-6-1

春雨行动2012阿拉善英雄会幕后英雄雅安抗震救灾爱心雅安抗震救灾爱心越野e族公益助学越野e族爱心善举越野e族爱心善举

沙发
发表于 2018-10-17 10:39 | 只看该作者
好像有荧光剂,越小越不好查,找有经验的师傅吧,另外安手册加量多了不好
天13811579808

2

主题

89

帖子

636

积分

e族天使

Rank: 2

注册2015-12-21
板凳
发表于 2018-10-17 13:34 | 只看该作者
明年,就会变成大眼儿,到时候就好找了。

110

主题

1108

帖子

2057

积分

准天使

Rank: 1

注册2009-10-20
地板
发表于 2018-10-18 10:05 | 只看该作者
不太好查,不行换泵
芝士
实名认证

140

主题

4842

帖子

5616

积分

版主

大切/指挥官版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

注册2010-11-9

2016阿拉善英雄会幕后英雄2016阿拉善英雄会优秀领队2016阿拉善英雄会英雄雅安抗震救灾爱心2013 切诺基首届全国年会纪念勋章越野e族爱心善举2015阿拉善英雄会英雄2015阿拉善英雄会优秀领队2017阿拉善英雄会英雄2017阿拉善英雄会优秀领队2017阿拉善英雄会幕后英雄2018阿拉善英雄会幕后英雄2018阿拉善英雄会英雄2018阿拉善英雄会优秀领队

5#
发表于 2018-10-20 23:49 | 只看该作者
应该就管路的问题

128

主题

2804

帖子

5665

积分

e族能天使

Rank: 5Rank: 5

注册2004-4-7
6#
发表于 2018-10-27 10:16 | 只看该作者
查查管路上那个气密芯

0

主题

620

帖子

1705

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2017-7-4
7#
发表于 2018-10-27 13:03 | 只看该作者

好像有荧光剂,越小越不好查,找有经验的师傅吧,另外安手册加量多了不好
野麦岭

30

主题

255

帖子

1508

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2014-2-18
8#
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:23 | 只看该作者
ss9099 发表于 2018-10-27 10:16
查查管路上那个气密芯

换了气密芯,似乎不漏了
野麦岭

30

主题

255

帖子

1508

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2014-2-18
9#
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:31 | 只看该作者
野麦岭 发表于 2019-1-18 08:23
换了气密芯,似乎不漏了

十几年的老切,依然精神


12

主题

293

帖子

1162

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2010-11-12
10#
发表于 2019-1-18 10:23 | 只看该作者
软故障,荧光剂查干燥瓶.膨胀阀等接口,基本上都是密封圈老化造成的
小鸡鸡
实名认证

15

主题

118

帖子

702

积分

e族天使

Rank: 2

注册2013-11-27
11#
发表于 2019-1-23 16:27 | 只看该作者
把荧光剂打到管子里查   再检查下气门芯
野麦岭

30

主题

255

帖子

1508

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2014-2-18
12#
 楼主| 发表于 2019-6-6 08:24 | 只看该作者
换了气密芯,好了,制冷效果很好了
八手车

190

主题

4812

帖子

1万

积分

e族主天使

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

注册2013-9-12
13#
发表于 2019-6-6 14:33 | 只看该作者

18

主题

253

帖子

1435

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2006-6-20
14#
发表于 2019-6-7 11:04 | 只看该作者
我的是一年就漏光,每年加一次制冷剂。可以一夏天一直到9月底都管用,外面查了好几遍了各种可能,都没查出来,估计是仪表盘里面了。今年加了补漏剂,看看明年开春怎么样。
野麦岭

30

主题

255

帖子

1508

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2014-2-18
15#
 楼主| 发表于 2019-6-10 08:06 | 只看该作者
EF 发表于 2019-6-7 11:04
我的是一年就漏光,每年加一次制冷剂。可以一夏天一直到9月底都管用,外面查了好几遍了各种可能,都没查出 ...

加氟入口那个气密芯,橡胶老化,造成慢漏。

18

主题

253

帖子

1435

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2006-6-20
16#
发表于 2019-6-11 15:11 | 只看该作者
试过了。换了一个 检查了不漏。还是一年就没。

36

主题

525

帖子

2373

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2006-11-27

2015阿拉善英雄会英雄越野e族爱心善举

17#
发表于 2019-6-21 14:44 | 只看该作者
前段时间我的也是空调不制冷,先去了一家店,二话没说价上氟,三天漏光了,失败,第二次换了一个地方,师傅很认真,前脸拆了,发现冷凝器上面有一个大洞,于是更换冷凝器。换了冷凝器,加压检查,还是漏,于是发现气门芯不行了,换了气门芯,还是漏,但是漏的比较慢。于是我让师傅加上氟我说在跑一段时间卡看看。要是能不拆仪表台挺一夏天我也认了。后来听说有 空调堵漏剂这种东西,你们有人用过吗,有的说不能用,有的说能用,大家有用过的吗?
野麦岭

30

主题

255

帖子

1508

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2014-2-18
18#
 楼主| 发表于 2019-7-6 10:14 | 只看该作者
估计不靠谱
野麦岭

30

主题

255

帖子

1508

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2014-2-18
19#
 楼主| 发表于 2019-7-6 10:15 | 只看该作者
EF 发表于 2019-6-11 15:11
试过了。换了一个 检查了不漏。还是一年就没。

的确,似乎制冷又弱了,一年后
查看积分策略说明